j1 电流偏小X1

j1 电流偏小X1

北京lg空调售后电话中心http://blog.sina.com.cn/lgkongtiaowx售后手册内容选摘。
lg lst3521dta空调,制冷效果不好
经验与体会:此种故障一般极少遇见,只有认真观察才能找出故障根源,如果只凭表面现象就很容易错判。
故障现象:安装半年制冷效果不好。
检测与判断:用户曾经请维修工补加过制冷剂试机,但制冷效果不好,然后又放掉制冷剂抽真空,北京lg空调售后电话,重新加制冷剂,试机。开机试运行,测量低压压力正常,电流偏小,进出风口温差才7℃,开机观察一段时间,卸开室内机前罩,发现四折蒸发器下面两折不结冰,用手触摸一点也不冷,用手摸三通处外面冷,而到下折处就不冷了,焊下三通证明是焊堵塞了。
维修方法:用氮气把堵口吹开,再小心焊上三通,试机温差在14℃左右,制冷性能恢复正常。