首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

漏电断路器在有线电视网络防雷中P51-100-S-B-I36-4.5OV-Rdatasheet的应用

漏电断路器在有线电视网络防雷中P51-100-S-B-I36-4.5OV-Rdatasheet的应用

张家港广电信息网络有限公司一直高度重视有线电视网络系统的防雷工作,长期致力于网络防雷的探索和研究,电子元件邮购网经过不断摸索和反复实践,在有线电视网络系统防雷方面积累了一些经验。 P51-100-S-B-I36-4.5OV-Rdatasheet
  1 传统防雷措施分析
  在有线电视网络系统中, 经常采用钢绞线接地、安装避雷保护器等等方法,来防止雷击对网络设备的破坏。长期实践证明,这些措施对能量轻微的感应雷电能够起到一定的保护作用,但对于直击雷,则效果就不明显了。其原因主要有两点:
  (1)钢绞线接地、安装避雷保护器等防雷方法中最关键的环节是接地,接地电阻必须小于或等于4Ω,接地电阻越小,防雷效果越好,反之则越差。张家港市金港镇南沙区域地处香山山麓,土质坚硬,接地角铁难以达到既定深度,故接地电阻较大;大新、锦丰、乐余、南丰、德积和常阴沙等区域地处长江之滨,原为长江沙土冲积而成,沙质土壤的导电性能更差,其接地电阻更大,因此,这些区域采用上述措施难以有效防雷。
  (2)避雷保护器内部分元器件性能指标达不到标准。如隔离电容的耐压只有几百伏,根本不能承受数千伏、甚至几万伏的高电压冲击,故其防雷保护效果甚微。
  2 漏电断路器的应用
  鉴于上述原因,我们提出了安装漏电断路器的防雷措施。具体方法就是:在供电器电源进线处加装漏电断路器,当发生雷击时,漏电断路器动作,瞬间切断电源,从而起到保护网络设备的作用。
  漏电断路器由零序电流互感器(感测部分)、运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(执行部分)组成。其工作原理(如图1)是:当零序电流互感器感测到负载侧有对地泄漏电流时,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到规定动作值时, 就接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。


图1
  (2)考虑到网络运行安全和日常维护的可操作性,我们将漏电断路器置于带锁的控制箱内,并安装在电杆的合适高度,免去维护人员登高作业,方便操作。
  (3)充分运用EPON 网管系统的延伸功能,加强对漏电断路器的日常运维管理。当发生雷击时,利用EPON 网管系统的断电报警功能, 迅速查明断电位置,并通知维护人员及时处置,恢复网络正常运行;同时, 要求维护人员每月对漏电断路器进行试跳检查,以确保其处于正常工作状态。
  3 运用漏电断路器用于网络防雷的优势
  张家港广电信息网络有限公司运用DZ47LEC60漏电断路器用于有线电视网络防雷两年多来,防雷效果明显。我们认为运用此种防雷措施,具有以下优点:(1)安装简单,经济实用。C60 漏电断路器的价格只有30~40 元/ 只,普通五金电器商店均有售。(2)操作简便。发生雷击后,只需将动作的漏电断路器恢复供电即可,如果配合网管,将使维护更加快速高效。(3)稳定可靠。C60 漏电断路器平时发生误动作的几率非常低。(4)防雷效果明显。C60 漏电断路器在发生雷击时,动作时间非常短,并且相线、零线同时断开,有效保护网络设备。


图2
  4 结束语
  有线电视网络防雷一直是我们广电人非常重视并且一直在研究的重大课题,我们将不断探索有线电视网络防雷的有效方法,为提高网络安全优质传输能力而不懈努力。
返回列表