首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

直流系统接地现象及处理措施

直流系统接地现象及处理措施

现象:
a) 音响报警,“直流母线故障”信号出。
b) 绝缘监察仪上有报警信号。
c) 测量直流母线正、负极对地电压不平衡。
处理:
a) 复归音响。
b) 测量对地绝缘,判别接地极性及接地性质。
c) 询问是否有人在直流回路上工作,造成人为接地,接地时禁止在二次回路上工作。
d) 询问是否有启、停设备的操作,如有则应重点检查。
e) 对存在缺陷的设备和环境条件差的设备首先进行检查。
f) 使用绝缘监测仪检查出是哪一路接地,对故障支路瞬时停电检查接地信号是否消失,必要时对直流各路负荷采用倒负荷或瞬时停电的方法查找故障支路。
g) 倒直流负荷时,应遵行先室外,后室内;先动力,后控制;先环状,后馈线的原则,并汇报值长。
h) 若经上述操作后接地信号仍未消失,则接地点可能在整流器、蓄电池组。将两组直流母线并列运行,退出一组整流器蓄电池组运行,若接地信号消失,则接地点在该组整流器或蓄电池上。
i) 查找和处理必须由两人以上进行,处理时不得造成直流短路和另一点接地。
j) 直流系统查找接地要在值长的统一指挥下进行,如涉及到调度管辖的设备,应得到值班调度的允许才能进行。
k) 找到接地点所在范围或回路后,由检修人员进一步查找、隔离并消除。



返回列表