首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

山特UPS看我国UPS电源发展概况

目前我国通信行业中使用的大、中型不间断电源为国外制造或国内合资独资厂制造。如美国的Apcups电源公司,山特UPS电源,法国的梅兰日兰公司、索克曼先控公司和德国的西门子公司的UPS在中国的通信行业及其他们业都占有一定的市场份额。我国自主设计制造的中、小容量(80KVA以下的)的UPS在通信、金融、铁路交通及工业自动化控制领域也得到了广泛应用。

       抑制或消除UPs在运行中所产生的谐波电流,一直是制造厂家和广大用户所关注的热点问题。目前采用的谐波抑制方案可分为3种:配置十二脉冲整流器后输入谐波电流降低至10%以下,如再加11次无源滤波器,可使输入谐波电流降低至5%左右;三相六脉冲整流器加5次无源滤波器,可使输入谐波电流降低至10%左右;如采用较先进的IGBT(PWM)整流技术,可使输入谐波电流降低至5%以下,输入功率因数可达到0.98,这种整流方式的UPS容量目前可做到200KVA以下。大容量UPS采用前两种谐波抑制方案时,虽然收到了较好的效果,但由于十二脉冲整流器和无源波器体积较大而需另外配置独立机柜,这样既加大了占地面积又增加了设备投资。为了进一步提高UPS系统的可靠性,UPS电源的备份使用从两台UPS通过旁路串联备份到台UPS通过总控制柜实现多主一备切换式热备份工作。

       随着并联技术的不断发展,现在2台或3台甚至4台同型号UPS可并联均流运行。单机模块冗余工作方式UPS的出现在很大程度上提高了中等容量UPS单机运行的可靠性,国内外均有单机模块冗余UPS的制造商,这种UPS系统中的模块容量一般在3-10KVA,系统容量可做到30-80KVA。

       大容量UPS的设计和制造在我国的电源制造业至今还是一个薄弱环节,这种状态还有待于我国基础工业平均水平的提高的和功率电子领域产、学、研的密切合作来逐步改变这种落后状况。












             你可能感兴趣的文章 :UPS电源的分类
返回列表