机房监控系统-新风系统

机房监控系统-新风系统

概述  机房新风系统主要有两个作用,其一是给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境,同时氧气是很好的除味剂;其二是为保证机房内环境洁净度,机房内必须保持正压,避免灰尘和热空气进入。
  新风量计算
  根据《电子计算机机房设计规范》规定,新风量应按下列三项要求合理取值:
  1、室内总送风量的5%。
  2、按工作人员每人40m3/h。
  3、维持室内正压所需风量。
  新风净化处理
  进入机房的新风必须经过初效、中效、亚高效三级处理,房间内新风质量要求较高时,还应安装紫外线灭菌装置,经过处理的新风送入专用空调回风口,与一次回风混合以后进入专用空调机组,经专用空调机算是后进入房间。
  新风最好经过温湿度处理至室内工况后同与回风混合,避免夏季压缩机与电加热器同时工作,节省电能、减少空调机运转时间、延长使用寿命。
  热回收式新风换气机功能特点
  热回收新风换气机就是将室内污浊空气排到室外的同时,将室外的新鲜空气送入室内,利用室外空气的温度差,将室内的部分冷(热)量进行回收的一种置换式通风换气装置,热回收式新风换气机的主要功能:
  ·置换通风功能
  ·能量回收功能
  ·静音化设计
  ·空气过滤净化功能
  ·品种多样规格齐全
  ·防火阻燃材料的应用
  ·过滤器堵塞报警功能(可选)
  ·智能化控制器(可选)
  ·安全可靠
  新技术的应用——智能自控新风冷气机
  近年以来,全国各地的电力消费急剧增长,电力供应形势十分严峻,智能自控新风冷气机可以有效减少空调的运行时间,节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,减少空调的维护费用,从而减少客户开支,提高能源利用率,降低单位产值能耗,保护环境,减轻政府能源供需压力。
  新型的新风节能系统——智能自控新风冷气机
  通过该系统可以有效减少空调的运行时间,节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,减少空调的维护费用,从而减少客户开支,提高能源利用率。
  工作原理
  智能节能空调系统由智能控制器、传感器、进风装置、出风装置、防护罩、空气过滤装置和其它附件组成的,其原理是利用室外的冷空气与机房室内的热空气对流,来降低室内的温度;同时当室内温度达到设定值时,精密空调自动停机,缩短空调工作的时间,从而节省大量电能。新风机空气流通工作的轨迹:室外冷空气-→电动进风阀-→一级空气滤网-→二级空气滤网→三级过滤网-→风机→-室内-→吸收室内设备散发的热量。
  适合场合
  各类常年需要空调制冷、降温及需要新风的场所,如程控机房、计算机房、网络机房,电池室、实验室等场所。冬季及过渡的春秋季节补充新风并冷却机房内环境。
  产品特点
  1.智能控制:双温度传感器,自动控制,人机界面友好,可实现无人化管理, 与机房空调联动;
  2.维护简便:三级过滤装置,活动易拆装滤网,滤网堵塞报警、运行数据存储和调用(可选);
  3.扩展接口:开放性控制器通讯接口协议,对机房动力环境监控系统等开放协议,开放式RS485通讯接口协议,与动力控制系统联网运行;
  4.超强防护:电动风阀、正压,进风口防水设计、室外风口防虫屏蔽、防静电过滤网;
  5.超低能耗:高效滤网和高效离心式风机、变频控制、滤网堵塞自动告警装置;
  6.安装快捷:模块化产品组件,便于施工安装,体积小,安装空间灵活;
  7.稳定性强:结构紧凑合理,平均无故障时间长达60000小时以上;
  8.高安全性:阻燃耐火材料、断\漏\电保护和短路保护、故障保护、灾难急停;
  9.防凝露性:智能温湿度控制(包括极端温湿度控制)、滤网、防渗漏设计进风口电动阀门控制,设备自带混风口,很好的解决结露现象;
  10.可靠性高:断停电自动恢复功能,不改变原空调控制系统;
  11.独特加湿:超声波式加湿方式, 超声波加湿的耗能量只有0.05 kW/(kg.h),仅相当于其它加湿方式的1/10~ 1/15,日运行费用低(选配);
  12.高效节能:节能率在35%以上,1—2年内收回投资成本。
  风机内部采用模块化设计,所有部件均可拆卸,便于维护,内部布局合理,结构紧凑,安装空间灵活,最大限度的降低设备的维护预留空间。