首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

EPS应急电源的布线

EPS应急电源的布线

文章由UPS不间断电源  www.eatonn.com提供
      耐火封闭母线与密集性封闭母线的差别在于壳体部分,耐火封闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料,而密集性封闭母线表面喷塑、平整、防腐层附着力强。因此,在消防线路和应急电源线路设计采用母线时,均采用耐火封闭母线。耐火封闭母线在安装时需要比较大的空间,拐弯不方便,但其安装时的附件比较少。同时,耐火封闭母线能防止小动物的破坏,安装后便于以后的运行维护。如,载流量为450~630A的母线价格为1000元/m,加上安装的其他费用,大约为1100元/m。耐火封闭母线安装时,要注意利用摇表测验封闭母线的绝缘电阻值并做好测试记录和保存记录,绝缘电阻应大于或等于20MΩ。因为耐火封闭母线为2.5m一截。施工时,每安装一截封闭母线就要摇测一次电阻值。在铜母排联接时,要注意涂导电膏,螺栓连接要拧紧,防止封闭母线的铜母排之间有细缝。但如果螺栓拧得过紧(笔者的经验是超过34牛),则会将耐火封闭母线联接处的绝缘瓷块压碎,造成绝缘下降。而如果螺栓联接有松动,螺栓的扭力小于27牛时则在母线联接处有细缝,导致接触不良,母排电阻增大。当扭力在29~33牛之间时,母排联接处既无细缝,又保证母排之间的绝缘瓷块完好无损。当整条耐火封闭母线安装完毕后,要进行通条摇测绝缘电阻,如果绝缘电阻小于20MΩ,则是在某一处或几处螺栓联接过紧,母线之间的绝缘瓷块破碎造成绝缘电阻降低,此时只能用分段法查找问题所在。在安装封闭母线长度超过80m时,还应安装母线伸缩节,母线伸缩节是有轴向变化量的母线干线单元,安装在适当的位置,用来吸收由于热胀冷缩等产生的轴向变化量。例如,在首都国际机场从2号航站楼发电机机房到变电站的线路采用的是耐火封闭母线,因为从发电机房到各个变电站的电流都比较大,在1000~1600A左右,而且地下室作为设备层空间比较大,线路不需要很多拐弯,用耐火封闭母线是比较合适的,对于以后运行维修比较方便。
www.shangwuups.com
www.eatonn.com
返回列表