当混合型EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:
(一)当EPS带多台电动机同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则.EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5倍+带星三角启动电动机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍.
(二)当EPS带多台电动机且都同时分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则,EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
(1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4;
(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3;
(4)变频启动的最大的单台电动机率不大于EPS;
(5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.
(三)当混合型EPS带混合负载时,EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量.
(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
(2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;
(3)负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;
(4)负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量;
(5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量.电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍+办公启动且同时启动电动机功率之和×2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和.若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动.
(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量.同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率.