首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

如何解决零线电流过大的问题

如何解决零线电流过大的问题

当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过热的问题,不能消除跳闸、变压器过热的现象。
这里所讲的“零线电流过大”的情况是,当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象,并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。
解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
NBF零线电流阻断器的安装方法如图1所示。NBF零线阻断器对于减小零线上的三次谐波电流效果十分显著,可以将零线电流减小为原来的20%以下。例如,某广告灯箱(使用电子镇流器),每相电流90A,三相平衡,零线电流为160A,安装NBF后,零线电流小于10A。
选用NBF时,要按照相线电流的最大值选择。也就是,当只有一相负荷时,全部相线电流流过零线,也就是流过NBF。例如,相线电流最大为100A时,就要选择额定电流为100A的NBF
使用NBF虽然能够有效减小零线上的3次谐波电流,但是会造成一些不良的影响。一个典型的现象是零线电压偏离0V,这时,三相电压会出现不平衡的现象。解决这个问题的方法时将接地点从变压器移到配电柜,如图2所示。需要注意的是,这时要将零线在变压器端的地线断开。




冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/
焊锡机,点胶机,焊接机厂家
一般我们用万能表测电流的时候,零线都是不带电的,因为如果零线良好接地了,电流会流入地下,但是如果测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
返回列表