首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

高压开关柜手车式断路器故障原因分析

高压开关柜手车式断路器故障原因分析

原因分析
合闸线圈在正常操作当中烧毁,原因有两个:(1)线圈自身故障;(2)控制回路故障。
   (1)线圈自身故障:线圈绝缘值低或匝间短路,承受不了强电压、强电流的短时间内的冲击而烧毁,由于线圈是塑料外壳固封的且已烧毁,无法判断判断故障发生前瞬间的情况。
   (2) 控制回路故障:查阅图纸,将控制回路中的所有开关、继电器、按钮的所有接线端子接线和所有触点的情况进行检查,结果没发现接线松脱和触点粘连现象。但根据经验判断合闸线圈烧毁定时由于控制回路长期通电造成的,反复研究图纸和产品说明书,该高配室采用的10kv高压断路器均为广西北海银河高科技产业股份有限公司产品,型式为:VYG-12型固封式户内高压真空断路器,该断路器说明书中也明确警告手车式断路器不在试验位置或工作位置时,断路器不能进行合闸操作。那么是不是操作人员在断路器不在以上这两个位置时进行了合闸操作,导致控制回路长期通电而使合闸线圈烧毁呢?本着这个思路核查图纸和说明书,经过认真分析发现如果断路器不在工作位置和试验位置时进行合闸操作,断路器就不会动作,串联在控制回路中的断路器的辅助常闭触点就不会在合闸的瞬间而断开,那么控制回路就会长期带电,合闸线圈烧毁也就是必然的。
   原因处理要解决线圈被烧问题关键是无论断路器处于什么位置进行合闸操作控制回路都不能长期带电。反复研究厂家提供的说明书,特别是控制部分,发现该断路器有用于试验位置的辅助开关和用于工作位置的辅助开关(注:用于试验位置的辅助开关只有在断路器处于试验位置时,才闭合;用于工作位置的辅助开关只有在断路器处于工作位置时,才闭合;这两种辅助开关不同于断路器主轴的辅助开关)。找一组试验位置辅助触点,再找一组工作位置辅助触点,把两对触点并联后,再串接在断路器的合闸控制回路中,那么断路器只有在试验位置和工作位置时进行合闸操作,控制回路才能够接通,相反当断路器处于其它位置时即使进行合闸操作,控制回路也不通,从而保证了断路器合闸线圈的正常。在确认可行的前提下,找一台开关柜进行试验,结果证明这一改动确实解决了断路器在非正常位置合分闸操作的问题。于是对高配室所有同样类型开关柜都进行了相应改进,保证了该高配室的正常运行。
返回列表