2.2 存储器模块
   
TMS320F28335内部的程序存储器和数据存储器是无法满足系统运行要求的,为了满足设计目标的需要,本系统扩展了Flash,EEPROM和SRAM 3种存储器。
    NOR Flash是Flash的一种,它的写入和擦除速度较慢,但随机读取速度快。NOR Flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NORFlash最大的特点是芯片内执行,这样应用程序可以直接在Flash内运行,不必再把代码读到系统RAM中。本系统所用的NOR Flash型号为SST39VF800Q,用来存放应用程序。
    和Flash不同,SRAM不具有掉电保持数据的特性,但可读可写,且存取数据的速度很快,因此SDRAM在系统中主要用作核心程序的运行空间、数据及堆栈区。本系统所用的SRAM型号为IS61LV51216。
    此外,系统中还外扩了基于IIC通信协议的EEPROM芯片,EEPROM和FLASH的最主要的区别是EEPROM可以按“位”擦写,而FLASH只能按块擦除。EEPROM一般容量都不大,一般都是在64 kBIT以下。系统在上电的时候需要从EEPROM中读取一些配置参数,运行的时候需要保存一些用
户在线设置的参数和对断路器状态进行诊断得到的一些关键数据。本系统所用的EEPROM型号为AT24C256。


2.3 A/D转换电路
   
AD7864是美国模拟器件公司生产的一款高精度、高采样频率、低功耗的信号采集芯片,分辨率为12位,可实现4通道同时采样。AD7864的转换时间为1.65μs/CH,采样保持时间为0.35μs,单通道最高采样频率为500 kSPS。若四通道同时采样,每通道最高采样频率可达130 kSPS。信号输出采用12位高速并行数据输出接口,不需要电平转换等处理,可直接连接MCU。通道选择可以通过硬件或软件实现。数据转换和读取可以选用内部时钟模式或外部时钟模式。由+5 V单电源供电,功耗低达90 mW,省电模式下可低达20μW。
    本系统使用AD7864-2来进行模拟信号的采集。位移传感器信号,电流信号等经过信号调理电路后送到A/D芯片中进行处理。DSP与AD7864具体逻辑控制关系由CPLD来完成。
2.4 电流检测电路
   
任意波形的直流信号通过霍尔传感器变为4~20 mA小电流信号,经变换后送A/D数据采集处理。霍尔传感器送过来的4~20 mA的直流信号,经取样电阻R18变换为电压后经射极跟随输出,经R19后转换为线性光隔线性范围的前端电流I。线性光隔选用CNY17-2,其在前端电流为1~10 mA范围内有很好的线性。光隔输出后经取样电阻R100转换为A/D可采样的电压信号。

2.5 开关量输入输出

系统设计输入输出各4路。当输入为高电平,读入数据为“1”,输入为低电平时读人数据为“0”。每路输入输出信号均设置有状态指示灯,便于直观了解当前开关量工作状态,当输入为低电平时灯亮,高电平或悬空灯灭。开关量要经RC滤波后,送入光耦,进入光耦前,并联TVS防止雷击。此电路具有抗振动、抗腐蚀能力强、可靠性高等优点,可较好满足电力系统运行环境要求。
2.6 信号调理电路
   
模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、光强等。但传感器输出是相当小的电压、电流或电阻变化,因此,在变换为数字信号之前必须进行放大,缓冲,滤波或定标等,使其适合于模/数转换器(ADC)的输入。然后,ADC对模拟信号进行数字化,并把数字信号送到MCU或其他数字器件,以便用于系统的数据处理。
    电压信号的调理电路设计有很多方法,本设计中的信号调理电路如图4,可以根据信号信噪比和调制比的要求改变电阻阻值。


2.7 外围接口设计
   
TMS320F28335的另一大特点就是提供了丰富的可复用引脚,在本系统中主要外扩了以太网通信电路、RTC电路、蜂鸣器电路和UART串口等。
    TMS320F28335通过以太网控制芯片RTL8019AS扩展了通信电路,其中控制逻辑部分由CPLD配合完成。另外由于处理器只有一个IIC协议接口,设计中利用两个GPIO模拟IIC总线通讯协议扩展了RTC实时时钟电路。
    TMS320F28335处理器片上还集成了3个串口,其波特率可通过编程设置,另外也支持奇偶校验。本设计使用了其中两个串口,串口a用于处理器与液晶显示模块的通信,串口b用于485通信。

3 结论
   
在供、配电系统中,高压断路器所导致的非计划停电事故占停电事故总量的60%以上,断路器的可靠性将直接影响电力系统的可靠性。为了提高断路器的可靠性,有必要对断路器的工作状态进行实时监测。同时,断路器状态监测也是实现状态检修的重要基础,是故障诊断技术发展的前提,因此高压断路器在线监测技术意义重大。
    本设计选用计算能力强,处理速度快的DSP作为CPU,采用当前流行的DSP+CPLD模式构成系统的基本框架,做到了分散数据采集处理和集中数据管理相结合。硬件设计上保证了多CPU并行工作的同步和数据共享。系统配置了非易失性的EEPROM,保证了数据的安全性。采用基于Modbus协议的485总线和以太网传输数据,保证了数据的快速传输和通讯的可靠性。此硬件平台还兼容保护、滤波的硬件系统。该系统能实现对断路器机械特性、电寿命、操作回路完好性等的在线监测。