施耐德ATV61/71变频器操作的注意事项

施耐德ATV61/71变频器操作的注意事项

施耐德变频器ATV61/71注意事项
1、施耐德变频器ATV61/71如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响
ATV61/71变频器每加装一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W。
2、施耐德变频器ATV61/71热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度对应关系是什么
60 % => 50°C
70 % => 60°C
90 % => 80°C
118 % => 100°C
3、施耐德变频器ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项?
设置时需要2秒钟以上的确认时间。
用户反映ATV71HC40N4变频器的输入电源端,有两个端子L1A、L2A、L3A和L1B、L2B、L3B,拿万用表量,两组端子相互不通,为什么?是否可以只接一组端子?
因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个整流桥,所以量不通。
不可以只接一组端子,功率部分的交流电源与端子R/L1A - R/L1B,S/L2A- S/L2B以及T/L3A - T/L3B连接。
4、ATV61变频器恢复出厂设置以后,给起动命令,电机没有按照给定速度运行,而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?
原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置,在恢复出厂设置之前,已经设置了"PID调节"宏配置,那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能,可以手动将宏配置改为"标准起/停",上述现象就不会出现;
如果使用PID调节功能,注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象。
5、ATV71变频器,通过面板上复位按钮和逻辑输入端子如何实现故障复位?
首先故障复位按钮和端子只能复位可以被复位的故障,当启动、停止信号由中文面板控制时,面板上的复位按钮有效;当启动、停止信号由逻辑输入端子控制时,在端子上设置的故障复位有效。来源:www.315mro.com