除和用电单位密切联系,利用设备检修机会停电检修、清扫,消除死角外,逐步实施下列措施。
1.提高设备爬电比距到IV级
⑴考虑到220kV站内的杆塔档距小,绝缘子承受的重力小,且其本身自重轻,在特定的天气情况下容易发生相间故障,所以不宜在站内220kV、110kV母线上使用复合悬式绝缘子,采用450mm大爬距瓷式防污型悬式绝缘子。其它变电站内110kV、35kV母线悬式绝缘子不是硅橡胶的更换为硅橡胶Ⅳ级防污型,35kV母线支柱绝缘子不是硅橡胶的更换为硅橡胶Ⅳ级防污型。
⑵将110kV、35kV输电线路上绝缘子全部更换为Ⅳ级硅橡胶型。Ⅳ级防污硅橡胶绝缘子长度比原绝缘子长,这会使线路导线和变电设备外部原有引线过长、弧垂增大,带来导线对杆塔、下横担安全距离减小、相间或对地距离减小、风偏校验等问题。必须进行适当处理,将线路弧垂恢复到原来水平,否则就会给安全运行带来隐患。
2. 加装防污闪辅助伞裙
变压器、断路器、隔离开关等设备抗污闪水平提高,需对套管、瓷瓶进行更换,大爬距瓷件的结构必然增高,内部原有线圈引线长度就不够长或外形增大会带来安全距离不够等问题,又不能花费巨资进行整体更换,更换下后也闲置无用,造成很大的浪费。
伞裙是硅橡胶材料制成,具有憎水性和憎水迁移性,设备的瓷裙边上粘接一定数量的硅橡胶爬裙,可改善绝缘子的受潮条件,增加绝缘子的爬电距离,有效改善电弧放电通道,提高沿面闪络电压,使设备不易形成贯穿性电弧放电,因此能提高绝缘子的耐污水平,但每种电压等级设备粘接多少片呢?
通过在0.1~0.2 mg/cm2盐密污秽度下试验表明,在设备瓷瓶上加装1个φ155/φ470硅橡胶防污伞裙,可增加爬距约8%,加装2个可增加爬距约16%,是输、变电设备外绝缘增加爬距的有效措施。
根据这个试验结果将220kV母线支柱瓷瓶、变压器、断路器、隔离开关等设备瓷件加装6片,110kV设备加装3片,35kV设备加装1片,并严格掌握粘接工艺。改造后设备的爬电比距由原来的25mm/kV提高到28mm/kV,达到IV级防污下限水平。
3. 喷涂防污涂料
利用硅橡胶伞裙和RTV涂料的性能互补,在同一瓷件上同时使用这两种材料,可达到更好的防污效果。RTV涂料是室温硫化硅橡胶的英文缩写,20世纪60年代问世。RTV涂料具有良好的憎水性和憎水迁移性,涂覆在设备瓷件表面,表面积污后,RTV内游离态憎水物质逐渐向污秽表面扩散,从而使绝缘子污秽层也具有憎水性,不易被受潮溶解,在雾、露、毛毛雨等潮湿气象条件下,污秽层很难湿润,即使吸附些水分,也仅以不连续的小水珠的形式存在,不会形成连续的水膜,从而抑制了泄漏电流及局部电弧的产生和发展,显著地提高了绝缘子的耐污闪电压。美国太平洋气体与电气公司在污染较严重的情况下,对66kV带电线路的瓷瓶表面涂以0.51mm厚的室温硫化硅橡胶涂层。经过6年后发现,尽管瓷瓶绝缘表面结上一层尘垢,但绝缘性能仍然很高。国内20世纪80年代初,清华大学率先对RTV进行了研究,而后天津、河北、河南等省市的一些生产厂家相继研制生产了该涂料。经过十几年的挂网运行,较好地改善了处于易积污、气象条件恶劣的重污秽区内电气设备外绝缘水平,取得了明显的防污闪效果[2]。
PRTV是RTV的改进产品,特殊的化学成份和现代聚合物工艺技术的应用,使PRTV具有更加优良的憎水性和憎水迁移性,耐污闪电压比RTV高,而且设计寿命达到20年,但是价格较贵。
为了节约投资,我们根据设备重要程度,选择喷涂PRTV还是RTV。1座220kV站、3座110kV站的母线支柱瓷瓶、变压器套管、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器等设备使用PRTV,其它站设备、线路瓷绝缘子及瓷横担使用RTV涂料。
防污闪涂料可用喷涂或刷涂方式进行施工,厚度0.4~0.6mm,应注意选择晴朗、干燥、少风天气施工,喷涂前应将瓷瓶表面清扫干净,擦去污染物,保持表面清洁干净。涂层厚度对其防污闪效果十分重要,为保证涂层厚度达到0.4mm以上的要求,喷涂应2到3遍,待前一层干了后再进行后一遍的喷涂,对于小面积施工,可以刷涂,但应注意涂层不要过厚或过薄,也不要反复多次涂刷,以免起皮。涂层应不漏涂、不滴流、不挂丝,表面平整光滑。
五、效果检查
2007年以来,通过采取“扫、爬、加、涂”等综合治理防污闪措施,取得了良好成效。经过近2年运行考验,共发生连续两天以上的大雾9次,没有发生一起闪络故障。设备的电晕放电噪声明显降低,说明实施的技术措施非常有效。
六、需要注意的问题
1.污闪事故不宜强送。污闪跳闸后,因诱发污闪的气温、湿度、雾、雨雪、污秽层等条件未消除,介质绝缘强度尚未恢复,在重合闸或强送合闸的瞬间,会出现操作过电压,此时污闪处的电弧有可能重燃,致使瓷绝缘子炸裂,或促使别处再出现污闪。所以污闪后的自动重合闸或强送成功率极低。油田电网的两次污闪,都因为生产设备急于送电而强送,不但没有强送成功,反而扩大了事故。因此污闪后不宜强送,否则会造成更大损失。
2.保证绝缘子的入网质量。在设计、选型订货、产品验收等每个环节上有统一的认识和要求,避免上网的绝缘制品型号、厂家、质量等良莠不齐。
3.关于绝缘配合的问题。不在线路上设置绝缘薄弱点,因为若在线路中间加薄弱点,从防雷的角度有一定的作用,但从防污闪的角度没有意义;若在站外1#杆处设薄弱点,增加了站内近区故障的可能性,对站内设备不利。
4.避雷器、耦合电容器只喷涂RTV涂料,不宜单独加装辅助伞裙。
七、结束语
防污闪工作是一项长期复杂的系统工作,有许多问题需进一步认识、研究,必须扎扎实实坚持不懈地抓下去,才能防患于未然、消灭污闪事故,保证电网安全运行。为保持电网健康肌体,巩固治理污闪成果需要做好以下工作。
1.加强设备的运行维护,结合华北地区污闪事故多发于2月、12月等特定时期,入冬前设法增加高污秽区线路清扫次数,做到应扫必扫。清扫时注意不要破坏PRTV、RTV涂层薄膜。
2.密切跟踪测量绝缘子表面盐密值,做好污秽等级的监测工作。合理布置具有代表性的测量点,及时测量绝缘子表面附着的等值盐密度,掌握绝缘子的积污程度,绘制油田电网的污秽区分布图,有目地的采取有效措施,防止电网发生污闪。
3.按规定定期检测绝缘子串中是否出现零值绝缘子,因为零值绝缘子极易造成污闪。把零值绝缘子及时更换下来,才能保持较高的绝缘水平。一般从导线算起的第一个绝缘子上承受的电压最大,最易造成零值。
4.做好防污闪辅助伞裙、防污闪涂料跟踪工作。伞裙、涂料在受到气候和电磁场的作用时易发生老化,应充分利用停电检修机会,重点检查有无出现伞裙开裂、涂料起皮现象,发现问题及时处理。
5.为防止鸟粪污秽线路绝缘子引起污闪事故,应加强巡视,拆除线路横担上的鸟窝,在线路杆塔上安装驱鸟装置。
6.对新建、改建、扩建项目,设备选型防污等级要达到Ⅳ级,瓷质绝缘子粘接防污伞裙并喷涂PRTV、RTV涂料。污秽重的区域,将室外设备改为室内型,资金允许时,将220kV、110kV设备选型为GIS组合电器设备。
7.向国内已应用带电水冲洗、带电气吹和带电机械干清扫等方法的企业学习,争取把带电作业引入油田电网维护工作中。
8.加强和地方气象、环境部门沟通,及时掌握气象、环境变化。研究气象条件、大气环境变化这些外部因素对电力设备的影响,对治理污闪大有裨益。
9.及时和上级电网业务部门沟通,将电力行业的相关规程、反措等引入油田电网。
参考文献:
[1] GB/T 16434-1996,高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准[S].
[2]陈洪波,钟聪,何松.浅析RTV防污闪涂料在电力系统的应用[J].四川电力技术,2003(1):17.
2007年以来,通过采取“扫、爬、加、涂”等综合治理防污闪措施,取得了良好成效。