独体电焊机耗能运算解析

独体电焊机耗能运算解析

  独体电焊机耗能运算解析
  单相电能表接线示意图负载电压、电流向量图由此可见,3只单相电能表按连接时,如有单相电焊机这样的相间负载,则接在超前相上的电能表(如电焊机接在线电压UAB上,A相即为超前相;电焊机接在线电压UBC上,B相即为超前相;电焊机接在线电压UCA上,C相即为超前相)始终正转,另外一只电能表将随cosD变化可能正转、反转或停止转动,这都是正常现象,负载消耗的电能等于各只电能表指示数的代数和,即WD=WA-|WB|,而不是WD=WA |WB|.
  例如现有一电焊机用户,使用轻型节能式、DX6160型,额定功率为8kW的电焊机,采用DD8624型电能表计量,电能表常数720r/kWh,电流5(20)A,电压220V.在焊接状态下电焊机功率因数为0.45左右。设功率因数是0.45,则对应的功率因数角D63,将D角代入式(2)和(3)中,可知A相所接的单相电能反应的功率:PA=UAIDcos(63-30)=0.839UAIDB相所接的单相电能反应的功率:PB=UBIDcos(63 30)=-0.052UBIDPB是负值,所以单相电能圆盘反转,但转速很慢;电焊机消耗的电能WD=(0.839UAID-0.052UBID)T=0.787UIDT,而不是WD=(0.839UAID |-0.052UBID|)T=0.891UIDT.如在一个计费结算周期内A表正转862kWh,B表反转53kWh,电焊机消耗的实际电量应为862-53=809kWh,而不是862 53=915kWh,否则会多计电量。
  电焊机空载运行根据焊接工艺的要求,电焊机经常处在空载和短路的频繁变化之中。空载时,电焊
  相序改变时在实际工作中还会出现这样的现象,即用户将原来电焊机接A、B相的线头改接B、A相,这时原来正转的电能表会反转,原来反转的电能表正转。一些电工认为这样做以后,正转的电能表示数将变小,是窃电行为。这样做能否窃电呢通过相量分析可以看出A、B相互换后,虽然原来正转的电能表变成反转,原来反转的电能表变为正转,但两者之和不变,仍等于电焊机的用电量,不存在窃电问题。