气动薄膜调节阀的执行器介绍

气动薄膜调节阀的执行器介绍

气动薄膜调节阀的执行器介绍  气动薄膜调节阀的执行机构(弹性薄膜)和调节机构(调节阀)被整合在一起,呈上下结构。土部分为执行机构(也称膜头),是执行器的推动装置,它按调节信号(如压缩空气压力)的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。执行机构是将信号压力(通常为0.02-0. 1 MPa)的大小转换为阀杆位移的装置。下部分为调节机构(也叫做阀体),是执行器的调节部分,它直接与被调介质接触,调节流体的流址,启动调节阀日常中需要如何进行安装,相应的参考《气动调节阀阀门选择的步骤及特性
    执行器上部与气压源相接,当气压增大时,会产生一个气压增量作用在橡胶膜片.上,橡胶膜片发生形变.并产生一个推力推动阀杆产生位移,从而改变连接在阀杆上的阀芯与阀座之间的流通面积,这样就达到了调节流量的目的。
    气动执行器一般还配备一定的辅助装置,通过这些辅助装置来改善执行器的执行效果。常用的辅助装置有阀门定位器和手轮机构。阀门定位器的作用是利用反馈的原理来改善执行器的性能.使执行器能按调节器的调节信一号实现准确的定位.手轮机构的作用是当调节系统因停电、停气、调节器无输出或执行机构失灵的时候,利用它可以手工操纵调节阀,以维持生产的正常运行。
   
气动薄膜调节阀
的执行机构按作用形式.可分为正作用和反作用两种形式。当来自调节器的信号压力增大时,阀杆向下动作的叫正作用执行机构;当来自调节器的信号压力增大时,阀杆向上动作的叫反作用执行机构。通常正作用的执行机构被应用在调节阀口径较大的情况下。正作用执行机构的信号压力是通人波纹膜片上方的薄膜气室(如图9-l所示);反作用执行机构的信号压力是通人波纹膜片下方的薄膜气室。通过更换个别零件,两者便能互相改装。国内生产的正作用式执行机构被称为ZMA型,反作用式执行机构被称为ZMB型。
    薄膜式执行机构的工作原理为:输出位移一与输人气压信号成比例关系.当信号压力(通常为0.02~0.1MPa)通人薄膜气室时,在薄膜上产生一个推力,使阀杆移动并压缩弹簧、直至弹簧的反作用力与推力相平衡,推杆稳定在一个新的位置。信号压力越大,阀杆的位移址也越大。阀杆的位移即为执行机构直线输出的位移,也称行程。行程规格有10 mni,16 mm、25 mm、40 mm、60 mm、100 mrn等。
    另外还可以按有无弹簧执行机构划分执行机构的类型,可分为有弹簧和无弹簧的执行机构。有弹簧的薄膜式执行机构最为常用于弹簧的薄膜式执行机构常用于双位式调节。