变电站高压室风机及加热器自动控制装置设计2

变电站高压室风机及加热器自动控制装置设计2

2.3 软件系统设计
   
装置中采用C语言进行软件编写,以模块化设计为思想,易于移植、扩充与维护。为了提高装置运行的稳定性和可靠性,程序在初始化和运行中不断对各重要外围模块的工作状态进行监测,发现异常后能很快地对系统进行复位,对数据进行备份并发出异常告警。软件中设置了看门狗、多重备份等措施保证电路能够进行自动纠错或即时复位。工作流程如图4所示。



3 实验及分析
   
装置安装于罗夫变电站35kV I段高压室内,并联于现有的风机控制接触器CJ10—10旁,不影响目前对风机的手动控制。满足了文献“除湿加热装置应具备自动控制和手动投退功能”。自动控制装置如图5所示;表1记录了装置四天里的动作情况。由表可见,当室内外湿度差达到设定值后,风机自动开启和关闭,在湿度值低于75%时,每天10:00风机自动开启15min然后自动关闭,改善高压室空气的质量,为值班人员10:00对高压室进行巡视提供了良好环境。这四天里由于室内温度未达到设定值,因此加热器未自动启动。


    本装置在罗夫变高压室现场运行中,功能及各项参数均基本达到要求,运行情况比较稳定。

4 结束语
   
文中设计了基于STC89C52单片机的通风机和加热器自动控制装置,可根据室内外温湿度的变化实时地开启通风机及加热器,该装置在罗夫变电站运行后提高了高压室的除湿降温效果,减轻了值班人员的负担,为无人值守变电站的进一步推广提供了条件。实践证明具有一定的实用性和推广性,但也存在以下的问题需进一步研究和探索:1)风机启动的室内外温湿度差值等参数目前尚无规范明确规定,现场运行中需不断进行调整校验。2)结合变电站运行情况,通过实验分析现有的空调、除湿机、通风机及加热器等温湿度控制装置对各个阶段温湿度控制效果的区别,依此制定出一套综合的优化控制方案。实现对高压室温湿度的最优控制。