 0 引言
  在电力电子工程的领域中,它是为各种电子控制设备服务的。凡是用晶闸管的地方,就要按设计者意图把它们组成一个功能线路。例如各种单相、三相、六相整流桥路,反并联线路,还有多支晶闸管的并联、串联应用线路等等。不同的应用,就有不同的线路,真可谓千变万化、不胜枚举。
  在这样一个有独立功能的功率模块中,在通大电流工作时,其发热和散热是一对十分重要的矛盾,应用者应该了解其来龙去脉,妥善解决。否则会对整机可靠性造成重大影响。在一个2500A直流输出的三相全波整流桥工作时,这个单元自身发出的热量可高达约6KW数量级,如不及时把此热量散去,则后果不堪设想。
  仅就风冷而言,散热所涉及的内容包括:散热器、风机、风道。而涉及的学科包括流体力学、传热学、材料学、风道结构设计等。
  1 晶闸管的发热(功耗)原理
  晶闸管自身功耗包括正向电流产生的功耗、开关损耗和反向漏电流损耗。在工频条件下使用开关损耗极小,漏电流损耗相对比重不大,约在一、二十瓦之内,故后两项不在本文中讨论。
  1.1晶闸管的正向特性:

  


  图1:晶闸管正向特性曲线


  晶闸管正向特性曲线不是线性的,可近似看作两条直线组成:在电压VT0以前(即小于VT0时)晶闸管正向未能有效导通,电流极小;当电压大于VT0时,电流随电压上升,可看作一条直线,而且存在斜率,以斜率电阻rT0表示,单位为Ω(欧姆)。
  图中曲线的函数关系为:
  
  1.2晶闸管的正向功耗
  正弦波时:
  
  式②代入①,
  
  IFM为正弦波时的峰值电流,同样VFM可表示为正弦波的峰值电压。
  正向平均电流:
  
  正向平均电压:
  
  正向功耗:
  
  计算化简后:
  
  式中F为波形因子,随导通角而变。
  在正弦波阻性负载时:
  
  式中 IF·F=IF(RSM) ,IF(RSM)为正向电流有效值。因此在计算中可直接使用晶闸管的正向电流有效值。
  由于晶闸管正向功耗P是由iF与vF乘积对0到180°角积分而得的,因此不是线性关系。用仪表测得的平均电流乘平均电压求功耗的方法是不对的。
  在晶闸管产品说明书的参数表上都要列出每种规格晶闸管的VT0 和rT0 。