[求助]关于mon08 multilink头的电平问题?
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
各引脚的电平只是在进入监控模式的复位期间要保持一段时间,进入监控模式后就会释放。你现在能否通过Multilink连接目标板?如果不能,要仔细检查一下目标板上各引脚的连接,看是否有电平拉死的情况。
进入监控模式一定要用9.8304MHz的外部晶振。 |
|
|
|
|
|
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
这样连是对的,但是时钟振荡信号呢?如果你的目标板上有9.8304MHz的晶振,那么没有问题;如果没有,可以将MON08接口的13脚直接连到OSC1脚上,由Multilink提供给RF2时钟信号。
还要注意这些引脚的电平不要被其他连线吊死了。
复位信号最好还是用MON08上的RESET信号。
IRQ之间接的电阻起保护作用,预防短路。 |
|
|
|
|
|
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
我想13脚是可以用的,Multilink应该考虑到了RF2的电平问题。
你的MON08和IRQ直接可以不加电阻。
你的目标板上应该有复位电路(阻容复位即可)。同时将RF2的RESET脚连到MON08接口上。 |
|
|
|
|
|