退出调试状态,拔掉P&E USB Multilink,单片机不运行
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
看一下晶振的频率和波形怎样。另外,要确定一下系统的工作频率,即总线频率到底是多少。可以编一个最简单的程序,在一个引脚上输出脉冲波形测试一下。 |
|
|
|
|
|
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
当GZ32进入监控模式时,只能用4M或8M的晶振,且不要启动PLL。当进入用户模式时,用户可以自己确定是否启动PLL。请参见GZ32数据手册《MC68HC908GZ60.pdf》的第340页。 |
|
|
|
|
|
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
芯片本身的晶振,不管是6M还是8M看起来都没有起振,下载时都是在用Multilink的时钟新。好好检查一下你的晶振电路和信号。 |
|
|
|
|
|