ECT输出比较,为什么两个单独运行可以,用三个就不可以了,是不是有8位和16位区别
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
你将OCM7设置为0xFF,就是说,所有的定时器输出口要受通道7的控制,当通道7发生比较事件时,所有的输出口要变为OC7D所设置的电平。这是你的本意吗? |
|
|
|
|
|
 
- UID
- 104380
- 性别
- 男
|
另外,TCTL2_OLn并不直接控制通道n的电平,而是控制下一次比较事件发生时的电平变化方式。如果你要每次发生比较事件时都翻转电平,则设置为TCLT2_OMn = 0, TCLT2_OLn=1即可。同时,OCM7中相应的控制位应设为0. |
|
|
|
|
|