百思不得其解----求助ECT模块OC时钟问题(急!)

总线频率是多少?
海纳百川  有容乃大
需要理解输出比较的含义是,当TC0的值等于TCNT的值时,产生比较中断。而TCNT是一个自由运行的正向计数器。如果总线频率为8M,则产生比较中断的周期应该是:
128×0x10000/8M=1.05 S。
海纳百川  有容乃大
TCNT是一个自由运行计数器,从0x0000计到0xFFFF,然后再从0x0000开始计数。TC0只是一个比较值,是不变的。
海纳百川  有容乃大
如果是只有一个通道,当然可以这么说。但ECT有8个通道,它们共用TCNT。另外,这种比较输出方式对PWM信号的发生是非常高效的。希望你仔细看一下使用手册,了解其工作原理和控制方式。
海纳百川  有容乃大
你要产生周期为1秒的PWM信号吗?占空比是多少?
海纳百川  有容乃大
现在你的理解基本上是正确的了。
TCNT可以用TSCR2中的TCRE进行清零。请看文档《S12ECT16B8CV1.pdf》的25页。
海纳百川  有容乃大
TCRE对TCNT清零后,TCNT会继续从零开始计数,中断还会继续发生。所以TCRE的用法就相当于一个模数,把TCNT由自由运行计数器变成了模数计数器。
海纳百川  有容乃大