楼主多虑了
控制字和置位字是不一样的,虽然它们都被写到同一个端口(控制口),但是它们的从最高位D7位可以区分开的: D7=1 的话是个端口的工作方式定义字; D=0的话才是对c口置位或清零的。所以,所以你所说的情况不会发生的。
[此贴子已经被作者于2006-8-15 11:46:59编辑过]