求助:spi通信! 从设备MC33888,希望高手指点!!
majialong@yahoo 该用户已被删除
|
楼主,我现在遇到的问题和你一样,我觉得是工作模式的问题,但我将RESET置高了,而且通过将那个WAKE脚直接接地禁止了看门狗,照理这就应该进入正常工作模式了吧,这个工作模式的转换是怎么实现的呢?我现在很头大,请楼主帮下忙,给点建议或者MC33888的使用心得什么的,感激不尽,我邮箱是majialong@yahoo.com.cn |
|
|
|
|
|
majialong@yahoo 该用户已被删除
|
楼上,我的单片机是在上升沿输出,即MC3888的SI的数据在CLK的上升沿做好了准备,也是在spi工作前,CS=1,clk=0,然后按照规定,先cs=0,然后clk打入16个脉冲。但是因为单片机的SPI是8位,所以是8个脉冲,有段延时之后再有下一个8个脉冲,但我的CS确实是在这16个脉冲之间保持为低的,但就是不行。
我的现象是MC33888的RESET位置高后,所有的高路开关都有输出,而不是那个fail-safe模式下的只有HS0,HS2有输出,事实上我已经将FSI接地禁止了看门狗,到底怎么回事呢,楼上大侠给个建议吧。 |
|
|
|
|
|