模拟三种两相短路试验负序电流继电器的定值对称分量法

- UID
- 904533
|
模拟三种两相短路试验负序电流继电器的定值对称分量法
模拟三种两相短路试验负序电流继电器的定值,通常试验电流是负序电流定值的√3倍,用对称分量法分析之。
把一组A、B、C三相不对称电流分解为正、负、零序对称分量,其中负序对称分量为I2=1/3(IA+a2IB+aIc),如模拟BC两相短路,则有IB=-Ic=Ik (试验电流),IA=0其相量见图F-4所示。
由图知a2IB+aIc=√3 Ik
所以I2=1/3·Ik ·√3=Ik/√3
同理可以推导出ABCA两相短路时也是I2=Ik/√3,即试验电流是负序电流的√3倍。 |
|
|
|
|
|