- UID
- 880932
|
1日常维护内容:蓄电池每周应检查下列项目:
(1)清除表面灰尘,需用不脱毛软布或其他类似材料。
(2)检查连接处有无松动,发热和腐蚀现象。及时清理,作好防锈措施。
(3)电池壳体有无渗漏和变形。
(4)极柱和安全阀周围是否有酸雾逸出,密封阀控电池。
(5)电池组浮充电压。
(6)每个单体浮充电压,对低于2.18V时,应对该电池进行均衡充电。
(7)每天检查环境温度,及时调整浮充电压。最好使用带有自动温度补偿的电源。准确数据需参考电池生产商提供的数据。
2季度和年度保养
2.1内阻及电阻测试
蓄电池360pifa.com内阻和单体模块之间连接电阻,应每季度测一次内阻和连接电阻;对阀控电池使用4年以上,应将测试周期缩短一半。对测量的阻值明显高于上一次或接近失效判定值,接近基值1.25倍时。测试周期应缩短为原来的一半或1/4达到或超过基值时,应做整组完整容量测试或掉电测试。对于整组电池的内阻平均值接近内阻接近达到或超过基值时,应做该单体的充放电测试。活化测试时,当单体内阻值超过基值50%以上时,应毫不犹豫地更换该电池。对无条件作容量测试或活化测试时,在系统安全条件许可下,利用系统作短时间,半小时左右的充放电实验。再次测量其内阻,如超过失效限值,则应更换该电池。如无条件作上述测试,应立即更换内阻达到或超过失效值的单体。更换电池时要考虑内阻匹配的原则。在更换电池数较多,总数达到10%以上,而未能找到内阻较好匹配的电池时,应该考虑更换整组电池。
2.2容量测试
密封阀控电池至少每年做一次完整容量测试或深度放电测试。对整组内阻平均值等于或超过失效限值时,须做完整容量测试。对单体的内阻等于或大于失效限值时,必须做单体容量及活化。
3特殊保养
如果蓄电池组有过异常条件的经验(如服务放电,过充或超高的环境温度等),那么应作一次检测。以确认电池组未被损坏。检查内容与年检所要 |
|