我公司产品因为场合为电力变电站,所以可想而知,环境相当恶劣,干扰相当严重,
当然在产品设计上,对232、485都是通过光欧隔离的,但是在实际使用中一直碰到TVS管(在前端串了可恢复保险丝)击穿,起初以为TVS管电压等级太低,用5V的,但是同样存在问题
后来更换厂家,用P6KE6.8CA、SA5.0CA,等等,一直有击穿现象,可以比较有把握的说,通讯电路设计和隔离上应该比较多的考虑了可靠性等。所以估计问题还是在TVS管的选型上,
请问各位在使用TVS作通讯保护是,一般选哪个型号,电压等级多少?
同时也希望通过讨论,增加大家对通讯可靠性设计的意识。 |
|