空调运行时发出的声音来判断故障

空调运行时发出的声音来判断故障

 制冷系统运行中的噪声,主要来自压缩机和风机。设计时,压缩机采取一系列的避震措施,其运行噪声是比较低的,并且是有规律的。风机中的噪声,主要是气流声,其次是电动机轴承摩擦声及电磁噪声。对于某一种空调  器,这些噪声都限制在标准规定的范围内,超出这个范围,属不正常运行,其表现为较强烈的震动。更具体一点,即要分清其震动出于压缩机,还是风机,这样才能检查出故障的确切部位。
  2.听制冷剂在节流元件中的流动声
  制冷剂在节流元件(毛细管或热力膨胀阀)中节流时,其流速突然剧增(超声速)。此时,制冷剂流动声比较明显,所以,可以听其流动声音来判断其流量,进而判别制冷系统中的制冷剂量是否充足。
  例如:(1)正常的流动声是气液混合体的流动(液体占百分之八十以上),若其流动声比较低沉,说明制冷剂量充足。
  (2)不正常的流动是气体流动(绝大部分或全都是气体),若其流动声比较宏亮,比正常的声音大,一般说明其制冷剂量不足。
  听电磁四通换向阀换向时的气流声
  在检查热泵型空调器的电磁四通换向阀时,
  主要听他动作时气流声,来判断换向阀是否有故障。
  当换向阀在正常换向时,一有两种声音,即:
  一种是当电磁阀线圈通电后,阀芯被吸引移动时,因速度快,冲击力大,与顶盖相碰时产生撞击声,这个声音不大,仔细听,可以听到“嗒”的一声。
  另一种是阀芯被移动后,就有急促的气流声“嚓……”。这是因电磁阀换向的一瞬间;换向阀的一端与活塞间的筒体内的高压气体向吸气管释放的气体流动声。由于流速高,经毛细管内吸气管释放时膨胀,其声音比较响,
  在机外也能听到。
  若听不到这两种声音,则电磁阀或换向阀都有故障,若能听到“嗒”的一声,而无气流声,则电磁阀是好的,而换向阀有故障。
  听机组运行时的碰撞声 如果空调器在运行时,机组中有碰撞声,应仔细听其声源的位置。一般压缩机吸,排气管抖动时,有与壳体的碰撞声,也有压缩机震动而引起的与底盘的共震声。