- UID
- 872238
|
近年来,随着移动通信业务的迅猛发展,尤其是 3G通信网建设的进行,通信基站的建设数量与日俱增。通信运营商对快速建站、降低基站综合成本和运营维护成本的要求更加迫切。基站监控终端,可做到基站无人值守、远程监控,给基站内设备提供一个稳定可靠的工作环境,能够明显降低运营商的维护和管理成本,具有很高的应用价值。设计基站监控系统的核心问题在于如何保证各功能模块和监控模块自身的正常运行,对于各种异常和故障如何及时做出准确的报警,以及面向使用者的人性化设计等方面。
1 监控终端硬件设计
1.1 功能描述基站监控终端主要有 3个要求:门禁功能(对进入基站的人员进行身份验证)、环境控制功能(为设备提供安全合适的环境)、报警功能(对各种故障和异常及时做出报警)。
本监控终端的硬件结构如图 1所示。基站内智能电源、空调和通风系统,通过标准数据通信接口与本监控终端传输设备和控制信息。智能电源能够自动管理和切换市电和蓄电池,为站内设备提供稳定的-48V电源,空调系统使用专用的空调柜机及工业级控制模块,可以改善站内温湿度环境,这两者与终端采用 RS485连接。通风系统由风机和百叶窗组成,相对空调系统而言的结构简单,可靠性高,且较为省电,是优先使用的温度控制手段,通风系统与终端采用 RS232连接。监控终端需要采集交直流电源电压电流数据,温湿度等模拟量数据,采集水浸、烟感和与门禁相关的干结点开关信号,监控终端具有本级显示和键盘输入功能。监控终端通过时隙提取设备、拨号 MODEM、外置 GSM MODEM 3种手段向区域监控中心传送基站状态参数和报警数据,本终端设计了与这 3种通信设备硬件接口和软件协议。
1.2硬件设计
监控终端选择 RDC公司的 R8800作为 CPU。R8800微控制器是 16位 RISC嵌入式微处理器,指令集与 x86兼容, R8800可以与 AM186EM相互替换,昀高工作频率达到 40MHz。 R8800具有 1M的寻址空间, 32个 PIO管脚,7个内部中断,6个外部中断,3个定时器, 1个 Uart,WDT看门狗,100QFP/LQFP封装[3]。本终端采用两块 128K × 8-bit Flash ROM,两块 128K × 8-bit Static RAM,满足 1M的寻址空间。 |
|