既有好的一面,也有坏的一面。好的一面是,一个具有多个故障的13轨系统记录能在50ms内存储故障数据。这接近于一个最坏情况数值。典型故障可在不到10ms的时间里收集和存储数据。如果从重试来仔细观察故障,您会看到多项FRAM事务,因为ARA的执行速度非常快。在该场合中,原始故障可在几ms的时间里捕获。

不过也有坏的一面:它关断电源轨所需的时间为几百ms。我知道,这并不是实际系统的典型特征。我只是想让您了解:倘若您不考虑PMBus故障响应是怎样编码的,那么您关断电源的速度会有多慢。





我们切换至“立即关断”,观察一下电源轨关断的速度可提高多少。我们放大一点:





采用“立即关断”后,切断电源轨所需的时间为2.5ms。该时间是完成状态寄存器读取、与总线分享远端采样及控制电源轨关断等操作所需的全部时间总和。因此,该时间的数值会变来变去,有时快,有时慢。最好的情况将是:一个ARA后随一个状态读操作、再后则是一个全局关断命令。那是一个读字节(3个字节)、读状态字(5个字节)、全局关断(6个字节)。在400kHz频率下该时间为375μs。但是这并不包含任何的驱动器开销。

注:3个电源轨正在非常缓慢地斜坡下降,因为它们只具有几mA的负载。您可以快速取消电源,但是您需要一个负载以将之急拉至地。不过,那是另外一个话题了。

这样是好多了,不过我们是不是还能做得更好呢?当然可以:假如您使用器件的内置故障管理功能的话。让我们来看看那样能做些什么。





电源轨在30μs内关断,并在不到100μs的时间里下降至地电位。这是一个负载非常轻的电源轨:1A。如果我使用的是一个20A的负载,那么关断速度要快得多。这一短暂的延迟不需要与其他动作竞争:它只是一个比较器。您的代码可按照其意愿运行,而不会对此内置故障响应产生影响。
返回列表