有朋友来请教关于差压变送器量程的相关问题,其差压变送器的铭牌上写着是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,他想要了解下如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?且在什么样的情况下,变送器的测量效果最好?在这里深圳中航电脑智能系统和很多用户一起讨论这位朋友的问题,大家给出的建议都不一样,供大家参考。
有的用户是认为:出厂量程和测量最大量程是不一样的:测量最大量程是指差压变送器膜盒的最大测量范围,。一般情况都会比出厂量程大。但是,并不代表最大量程可用,一般变送器的使用量程最好控制在膜盒最大量程的60%"80%为最佳,太大或太少都会影响测量精度。
还有则认为:对量程迁移来说, 当量程缩小几倍,则相对迁移后的量程而言,温度系数将扩大几倍,同理,零点漂移。相对迁移后的量程而言,也将扩大几倍,所以除非允许比较大的相对误差,否则量程迁移,通常是不该缩小5倍以上或缩小10倍用表计的。
还有朋友说:由于超量程系统会报错,pv-bad,也就是超量程就会报错,根据你的现场需要设定现场真实值的150%就可以了,由于这时电流在16MA左右效果最好,不要让它工作在20ma附近,对系统容许电流范围以内就好了。
同时希望用户们在选择购买差压变送器时可以先和厂家沟通,了解产品信息,然后选择好最适合自己的产品,这样才能避免仪表故障的出现。400-006-7908 QQ1773748839 |
|