关于下载lv8?求教!!

关于下载lv8?求教!!

 

[此贴子已经被作者于2006-6-14 11:34:06编辑过]

[upload=image/pjpeg]uploadImages/prog08.jpg[/upload]

不知怎么发贴出现重复,对不起!!

问:按照LT8手册上的Normal Monitor Mode电路(如图1),连接MCU,用PROG08sz下载连接为什么实现不了(如图2)?

是PROG08sz设置上错误,还是电路上根本实现不了?

[此贴子已经被作者于2006-6-14 11:46:44编辑过]

看你的贴图,好像有两个问题:
1. “Target Hardware Type”不能选“Class 8”,应该选Class 3或Class 4。
2. “Target MCU Security bytes”可以选“INGORE security failure and enter monitor mode.”
海纳百川  有容乃大
谢谢!!连接上了,

但是我没有LT8,和LV8的 .08P文件,那里能提供这个文件啊?

谢谢!!
P&E的网站上可以下载(www.pemicro.com)。