差压变送器是来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至丈量元件上,丈量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经由放大等处理变为尺度电信号输出。
差压变送器有三种丈量应用方式:
1、与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值丈量液体流量。
2、利用液体自身重力产生的压力差,丈量液体的高度。
3、直接丈量不同管道、罐体液体的压力差值。
差压变送器的故障分析方法有调查法、直观法和检测法。检测法中也有好几种检测方式,在这里深圳中航电脑智能系统来为大家讲解下检测法的具体检测方式:
替代检测:将怀疑有故障的部门更换,判定故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
分部检测:将丈量回路分割成几个部门,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部门检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
短路检测:在保证安全的情况下,将相关部门回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判定导压管路的堵、漏的连通性。
断路检测:将怀疑有故障的部门与其它部门分开来,查看故障是否消失,假如消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通信,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通信,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通信。 |
|