敞开式断路器配置存在的问题及解决办法

敞开式断路器配置存在的问题及解决办法

 采用敞开式断路器,每串配置三组电流互感器,存在一个问题就是断路器与电流互感器之间的故障不能瞬时切除,这也是有人不愿采用3/2断路器接线、不愿用配置三组电流互感器的理由之一。这一问题的存在可分为母线侧断路器与电流互感器之间,和中间断路器与电流互感器之间两种情况来讨论:
当故障发生在K1点或K3点,故障点处于线路保护区外,但在两侧母线差动保护的动作区内,母线差动保护动作跳开QF1或QF3,但此时故障并没有消除。由于采用3/2断路器接线,母差保护不能采用线路高频保护停讯,使线路对侧断路器瞬时跳闸。同时,由于在线路L1(L2)的保护区外,QF2也不能瞬时跳闸。因此,K1点或K3点的故障要靠线路L1和L2对侧保护Ⅱ段带时限切除,后果是延长了切除故障的时间,对系统的稳定运行不利,线路L2跳闸扩大了事故跳闸范围。
  当故障发生在K2点,对于线路L2属于内部故障,而对于线路L1则属于外部故障。当L2保护动作瞬时跳开QF2和QF3后,故障并没有消除,需靠QF2的失灵保护动作断开QF1和线路L1的对侧断路器,才最后切除故障。其后果与前一种情况相同。
  在220~500kV系统发生这种故障,其后果是很严重的。但仔细分析,发生这种故障的几率是很少的。另外,也可在设计上采取相应措施,将这种故障几率减到最小。现以K1点故障为例加以说明。K1点的故障:
  有三种可能:1)断路器的外绝缘闪络;2)引线对地闪络;3)电流互感器的外绝缘闪络。资料来源:www.315mro.com传奇电器