首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

地铁各系统对UPS的要求的共同点与备用时间

地铁各系统对UPS的要求的共同点与备用时间

  UPS的供电方式可分为UPS集中供电方式和UPS分散供电方式两种。集中供电方式是指由一台大功率UPS向车站整个弱电系统负载提供应急供电。分散供电是现在比较流行的一种配备方式,就是根据设备的需要分别配备适合的中小功率UPS。

  集中UPS供电是随着整体机房的出现而渐出现的,证券、移动、联通、电信等行业整体机房或区域中心机房的不断出现,这使集中UPS供电的发展也提上了日程。整体机房对电源的要求是:高可靠性、便于扩展、易于管理和节省空间。而今UPS并机冗余、热插拔式以及数字控制技术的发展使得UPS的可靠性得到很大的提高,能渐渐满足整体机房的电源可靠性需求。

  地铁车站弱电系统比较多,空间位置相对集中,大部分位于车站车控室附近,负载不是很大,15~80KVA不等。

  地铁各系统对UPS的要求的共同点如下:

  *高可靠性;

  *电源质量优质,具有稳压和限流功能等;

  *在市电故障情况下能安全自动投入,转换时间越短越好;

  *整机效率要求较高;

  *UPS为在线式;

  *易于实现电源监控;

  *功率因数尽量高,降低对电网的影响。

  地铁各系统对UPS备用时间的要求如下:

  *屏蔽门控制电源备份0.5小时;

  *通信系统重要负荷备份4小时,次重要负荷备份1小时;

  *信号系统车站为0.25小时;

  *主控系统要求备份时间0.5小时;

  *AFC系统备份时间为0.5小时。

  地铁弱电系统房间布置相对较集中,对UPS的要求也有很多共同点,整个弱电系统使用一套UPS集中供电具有一定的可行性。车站配置一个专门的弱电系统综合电源室,由地铁车站靠近车控室端的变电所0.4KV开关柜室两端母线分别馈出一回路,末端自动切换作为大功率集中供电UPS的输入电源,然后经过UPS处理后按照备份时间的不同分别向地铁车站各弱电系统馈出,可根据各弱电系统的需求和功能定位的区别来确定馈出回路数。

  一般情况下,地铁发生安全问题主要有三种情况:信号故障、停电和火灾,可见信号系统应具有很高的安全性和可靠性,凡涉及行车安全的设备必须满足故障-安全原则。屏蔽门系统在区间火灾事故等情况下也显得尤为重要,高可靠性的UPS电源能保证屏蔽门在火灾事故下处于开门位置,方便乘客从区间向车站站台疏散,等等。如果各系统共用一套集中UPS供电,就会增加故障点,其它弱电系统的故障可能会影响整个UPS系统的正常工作,这样就可能增大故障范围。另外,若地铁车站整个弱电系统采用集中UPS供电,UPS容量为各个弱电系统容量的累加和并考虑一定的远期裕量,蓄电池的配置则要综合考虑各个弱电系统备份时间的不同进行相应换算才能得到。

  地铁通信系统以往是地铁专用通信、民用通信和公安通信单独设各自的UPS系统,目前已有地铁实现了地铁通信系统内部的UPS集中供电。

本文来自       http://www.glspower.org/c1318.html

UPS的供电方式可分为UPS集中供电方式和UPS分散供电方式两种
返回列表