差压开关的校验是如何进行的?

差压开关的校验是如何进行的?

很多人对差压开关的使用和校验有很大的疑问,不清楚该如何对差压开关进行校验。差压开关由2个膜盒腔组成,两个腔体分别由两片密封膜片和一片感差压膜片密封。高压和低压分别进入差压开关的高压腔和低压腔,感受到的差压使感压膜片形变,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出,深圳中航电脑智能系统为大家整理差压开关的校验方式。
差压开关的校验需要按照国家检定规程《压力控制器检定规程》JJG 544-1997进行,要有特定的仪表,如压力源、标准表、触点输出测试仪等设备进行校验。
炉压开关量程较小,需用精密校验仪器才可以。曾用过一种数显精密压力校验仪对其进行过校验。校验正压侧高报值时,应在正压侧加压,并在高报输出接点上接上万用表,打在二极管档,缓慢加压,当压力达到高报规定值时,触点应闭合,万用表发出鸣叫,若触点提前闭合或未闭合,则应调整高报旋钮,直至与规定值完全吻合为止;校验负压侧时同理推之。
需要注意的是:校验中校验仪器与炉压开关的连接管路最好采用硬塑料管或铜管。有的用户曾经用FULK718校验,因炉膛负压正负均须报警,因此均在负压侧加压;
还有的是用炉膛负压开关多采用SOR107系列开关.此类开关原理是双膜盒作用.所以当使用为正压高报时,应在正压侧加压.为负压使用时就要在负压侧抽了.
炉膛压力控制器一般情况下都是微压,是用差压控制器来进行使用的。炉膛负压定值整定可以对差压控制器的正压侧加压进行,安装时接口接负压侧即可。
差压开关的感压元件不同分为膜片和波纹管式,性能特点亦不同。差压开关由感压元件的组成不同,原理不同,性能也有不同。膜片式可以做成高静压低差压,而波纹管因为本身耐压低。400-006-7908  QQ1773748839  http://www.catic-i.com