首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

基于单片机的水位控制系统

基于单片机的水位控制系统

摘要 为了实现对容器内水位的精确控制,提出采用AT89S52作为主控芯片,24位高精度A/D转换芯片HX711处理称重传感器输出微弱电压信号的变化,并将其转换为数字信号,通过软件将ADHX711转换后的数字信号换算成相应的水位值显示在液晶屏12864上。测试结果显示,水位显示值与实际值误差≤0.2 mm,设定水位值与实际值误差≤0.4 mm。实验结果表明,该系统测试稳定性好、精度高。
关键词 水位控制;AT89S52;ADHX711;微弱信号

随着水箱在现代生活中的广泛应用,如生活用水储备、太阳能热水器储水设备等,若采用人工控制,不仅效率低、操作繁琐,且易造成“空箱”、“溢水”等现象。基于此,文中利用单片机设计一款主从式水位控制系统,从机是水位控制器,主机能通过串行通信口对从机进行远程控制,同时可对从机的水位给定值和当前水位值进行读取与显示,也可对从机的水位给定值进行远程修改。

1 单片机水位控制系统的工作原理
系统采用AT89S52单片机作为主、从机的控制芯片,24位高精度A/D转换芯片Hx711处理称重传感器输出微弱电压信号的变化,将其转换为数字信号,通过软件将ADHX711转换后的数字信号换算成相应的水位值显示在液晶屏12864上。水位控制装置如图1所示,水位控制系统如图2所示。


系统采用刻度尺作为实际值的测量工具;主机按键模块的作用是设定水箱水位;主机显示模块显示水泵状态及水箱水位值、当前水位值;串口模块传输数据及控制信号;从机显示模块显示状态与主机显示模块一致。
系统测试
根据图1水位控制装置及图2水位控制系统框图设计并制作了一款主从式水位控制系统。采用本系统进行数据测试,测试结果如表1所示。



从表1可看出,设定的水位值、水位显示值均与实际水位值之间存在一定误差,主要原因为:(1)系统所使用的刻度尺不是高精度标尺,本身存在一定的误差。(2)人眼在分辨微小距离时存在视觉偶然误差。(3)在程序中,芯片在处理浮点数据时存在计算误差。

3 结束语
系统采用AT89S52单片机作为主控芯片,24位高精度A/D转换芯片HX711处理称重传感器输出的微弱电压信号的变化,获得了良好的效果。测试结果显示,水位显示值与实际值误差≤0.2 mm,设定水位值与实际值误差≤0.4 mm。结果表明,该系统测试稳定性好、精度高、成本低,在水位自动控制技术中具有一定的应用价值。

返回列表