首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

继电器保护测试仪主要参数

继电器保护测试仪主要参数

本帖最后由 儒雅的烈焰 于 2012-9-29 10:29 编辑

继电器保护测试仪的主要参数
1 额定数据  




相电流输出(有效值) 0-40A/每相
三并电流输出(有效值) 0-120A
相电流长时间允许工作值(有效值) 8A/每相
相电流最大输出容量 400VA
三并电流120A时最大容量 900VA
三并电流120A时允许工作时间 30s
频率范围(基波) 20-400Hz
谐波次数 1-9次

相电流输出 0-±10A/每相
最大输出负载电压 20V




相电压输出(有效值) 0-100V
线电压输出(有效值) 0-200V
相电压/线电压输出功率 50VA/100VA
频率范围(基波) 20-400Hz
谐波次数 1-9次

相电压输出幅值 0-±140V
线电压输出幅值 0-±280V
相电压/线电压输出功率 50VA/100VA
开关量输入空接点 1-20mA,24V
电位接点输入 “0”:0- +6V; “1”:+11V- +250V
开关量输出空接点接点 DC:220V/0.2A; AC:220V/0.5A
时间测量测量范围 0.1ms-9999s
电源电压允许范围 AC220V±10%,50/60Hz
环境温度允许范围 -10℃- +50℃
体积重量体积:400×300×180mm3 重量:18kg
2 输出及测量精度  







交流相电流 <0.5%
交流大电流端子输出 <0.5%
直流电流 <0.5%

交流电压 <0.5%
直流电压 <1%
参考资料来自传奇商城(http://www.315mro.com