你的TC1脚有上拉吗?
您的程序基本没有问题,但重组如下好一点.
LDAA #%00000000 ;系统默认输入,我选择通道1为输入捕捉通道
STAA $40 ;TIOS寄存器
STAA $52 ;将通道1计数器清零 ;
LDAA #%00001000 ;通道1捕捉下降沿
STAA $4B ;TCTL4
LDAA #%00000111 ;ECT频率设置为E/128(E=24MHZ)
STAA $4D ;TSCR2
LDAA #$2 ;通道1标志位清零
STAA $4E ;TFLG1
LDAA #%10000000 ;计数器开始工作
STAA $46 ;TSCR1
BRCLR $4E,#$2,* ;等待下降沿.
...
..
.
[此贴子已经被coolfan于2005-5-31 11:23:28编辑过] |