固态继电器击穿说明

固态继电器击穿说明

請問為什麼SSR燒毀的時候,接點都是相通的。
關於您的問題,沒錯是很危險!就算是繼電器,也有可能燒毀是在接
點閉合的狀況下,所以必須有完備的保護及異常狀況的警報才能避免
危險。
SSR燒毀的原因一般如下:
>>>突波破壞導致TRAIC導通,本產品耐突波4KV超過CE規範所
訂2KV。
>>>瞬間大電流過載擊穿,一般應用為定阻抗負載如:加熱器,會有
大電流產生,疑瞬間短路造成。
>>>散熱不良造成TRAIC導通燒毀,一般來說,實際電流約額定電
流5~6成,以規格25A為例,實際電流應使用在15A以內,除非有
良好的散熱條件,因溫度越高,SSR耐電流會降低。
結論:
1.建議加裝晶體專用快速保險絲,來保護SSR,避免遭短路電流擊穿。
2.請確認實際電流若高於15A,需於散熱座上加裝散熱風扇。
3.請加裝獨立警報系統以確保安全。