RS485总线上各个从机(51单片机)的电源是独立的还是共用的?
- UID
- 527913
- 性别
- 女
|
RS485总线上各个从机(51单片机)的电源是独立的还是共用的?
结构如图,其中主从机均为单片机 ,经过MAX485 通讯,请问,各个单片机之间是共用同一电源;还是各自隔离,独立电源? |
|
|
|
|
|
- UID
- 649417
- 性别
- 女
|
一般来讲是独立的啊,尤其是距离相对远,共用电源麻烦了。 |
|
|
|
|
|
- UID
- 779871
- 性别
- 男
|
可以共用 ,现场哪有那么多电源可浪费 所以现场都是采用4总线,两根电源线,两根数据线(485) [em01] |
|
|
|
|
|