  1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过30mA•S。
  2)下列设备和场所必须安装继电器保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具、生产用的电器设备、施工工地的电气机械设备、安装在户外的电器装置等(详见GB13955)。
  3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值2-4倍:分支线4倍;支线2.5倍;干线2倍。根据经验公式:
  单相回路:I△n≥In/2000(照明)
  三相回路:I△n≥In/1000(动力或动力照明混合)式中In为线路最大供电电流。
  4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
  I△n1(上级)≥I△n2(下级)
  tF(上级ASJ返回时间)>tFa(下级ASJ分断时间),时间差不小于0.2S。
  一般分支线和末端:30~100mA、≤0.1S;支线:300~500mA、0.2~0.8S;干线:500~1000mA、≤2S。