- UID
- 866444
|
1.[现象]回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关",电流表、微欧表无显示。
[原因]220V交流电源不通,回路电阻测试仪保险管未装或熔断。
[排除方法]检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)
2.[现象]回路电阻测试仪按一下“测试开关",电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1"。
[原因]100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
[排除方法]检查测试线、重接、重夹。合上开关。
3.[现象]回路阻抗测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1"
[原因]电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。回路阻抗测试仪电压信号线断线或未接通。
[排除方法]处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
参考资料:www.hb1000kv.com |
|