加电试验的验收

加电试验的验收

加电试验的验收
加电试验前的准备工作:将保护装置的VFC、CPU、MONI、SIG插件拔出机箱。其余插件全部插入;将打印机与微机保护装置断开;逆变电源开关置“ON”位置;保护屏上各连接片置“投入”位置,重合闸方式切换开关置“停用”位置;断开直流电源、交流电压回路等;在保护屏端子排排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳闸和合闸回路端子、开关量输入回路端子等。
       3.1二次回路绝缘阻值的检查采用l000V兆欧表分别测量各组回路间及各组回路对地的绝缘电阻:检查跳、合闸回路间及对地绝缘电阻;检查跳、合闸回路对所有正电源之间的绝缘:对使用触点输出的信号回路。用1000V兆欧表测量每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻:整个二次回路的绝缘电阻检测;交流耐压试验。