1. 1.1 采集器功能
( 1) 及时可靠地采集温室现场中温室温度、湿度,土壤温度、湿度,光照强度数据。
( 2) 对数据作初步的采集处理以及两次完全采集存储。
( 3) 接受判别主控制器指令,传递数据。
1. 1.2 控制器功能
( 1) 识别主控制器控制指令。
( 2) 执行控制指令。
1. 1.3主控制器功能
( 1) 测量数据采集和监测
通过485 串口与测量终端通信,收集测量终端监测的温室环境指标。如果终端测量到的数据超出了预设的环境参数指标,由主控制器实现监测报警,提醒观测人员注意温室环境超出指标范围。
( 2) 测量数据存储和传送
把各终端的数据存储于主控制器的外插的SD 卡中,要求能够存储一个月以上的各终端测量数据。也可以通过以太网与任意联入局域网的PC 机通讯,将存储数据传送到PC 机上保存。
( 3) 以太网通信
主控制器与服务器之间利用以太网通信,选择的主控制器上需要带有以太网接口,实现以太网通信,系统具备TCP /IP 协议栈,能够在TCP 和UDP 协议层上构建应用层网络通信,HTTP 网页服务器功能,TFTP、FTP 文件传输功能。
( 4) 终端控制
主控制器控制测量终端的测量特性,设置环境参数采样间隔,参数指标阈值等。根据检测数据和控制目标及时的完成控制理论计算。向下位控制器发送控制指令。要求主控制器具备现场操控,和远程操控两种操作方式。既可以由现场操作主控制器查看终端测量数据,又可以以主控制器作为WEB 服务器,在服务器提供的网页中显示测量数据,并在网页中加入CGI 功能,用户可以通过网页实现远程控制。
1. 1.4 服务器功能
( 1) 网络示范网站服务器,存储下位采集控制数据炼化完善专家控制系统。
( 2) 与各主控制器的网络通信。
1. 2 传感器选型
依据技术指标需求,选取各传感器件如下所示。
( 1) PTS - 2 环境湿度传感器
供电电压4VDC; 湿度范围0 ~ 100%; 湿度分辨率0. 1% RH; 输出范围1 ~ 4VDC; 准确度± 2% ( T >0℃) ; 稳定性小于1%RH/年工作电压:
( 2) 环境、土壤温度传感器DS18B20
支持“一线总线”接口,测量温度范围为- 55°C ~ + 125°C,在- 10 ~ + 85°C 范围内,精度为± 0. 5°C。
DS18B20 的精度误差为± 2 |
|