F020集成以太网接口核心模块开发套件
简介: 在此套件基础上可进行各种实验,用以评估工控模块性能.
详细信息: MF020高性能核心模块是嵌入式控制系统的核心,其集成的高精度12位AD、10M以太网接口为数据采集控制系统提供了全新的低成本、高性能解决方案。MF020集成了运行在22.1M的高性能C8051F02X系列单片机,高达256K+32K的RAM,16M 串行Flash,实时时钟和集成10M以太网接口。2组40引脚的插针将AD,DA,数字IO口等资源引出。MF020采用5V供电,引脚兼容CMOS、TTL的电平。 提供配套验证板进行模块快速调试、学习。 提供完整软件程序源代码,用户可参考或移植到产品设计中,缩短产品开发时间,加快产品上市速度。
例程源代码: 1.外部中断及IO口输出实验 实现功能:通过交叉开关,将INT0,INT1外边配置到P22,P23引脚上,从而在外部中断0和1的驱动下,实现:底板上发光二极管LED2随按键KEY2的按下而亮/灭。 2.定时器0及IO口输出实验 实现功能:在定时器0的驱动下,实现:底板上发光二极管LED2以1秒为单位闪烁。 3.uart0通信实验 实现功能:通过交叉开关,将UART0配置到P00,P01引脚上,实现:通过计算机向模块发送命令控制底板上的LED灯。串口通信协议是基于字符的,可使用超级终端进行调试,支持BACKSPACE键,但是不支持其它功能键和方向键。 4.SPI总线和AT45DBXXX实验 实现功能:通过交叉开关,将SPI配置到P02,P03,P04引脚上,实现通过SPI总线访问AT45DB041B/081B/161D。通过计算机向模块发送命令对FLASH进行操作。 5.XDATA RAM实验 实现功能:发送每个页面的测试结果到超级终端。向指定页面写入字符串。读取指定页面从0偏移处开始的指定长度数据。 6.SMBUS和PCF8563T实验 实现功能:通过交叉开关,将SMBUS配置到P05,P06引脚上,实现通过IIC总线访问PCF8563。通过计算机向模块发送命令获取和设置PCF8563的实时时钟。 7.AD_DA实验 实现功能: 通过计算机向模块发送命令获取AD输入电压和片上温度。 将AD的输入电压在DA上输出,经2倍放大后驱动LED1。 常量AD_VREF是单片机输出的参考电压,不同单片机会有变化,具体见常量定义处,其值应该与J1的2,3间电压保持一致。 AD测量的电压可以通过用万用表测量J1的2,18间的电压验证。 8.以太网部分实验 实现功能:可将获取的AD输入电压和片上温度传输到固定IP地址的页面上。 QQ:258246893 电话:010-82533738 联系人:周先生 www.mnfoul.com/www.c8051f.cn |