首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

数字式量度继电器注意事项

数字式量度继电器注意事项

1、数字式量度继电器应安装于干燥、清洁、远离热源和强电磁场,不受油、污物、灰尘、腐蚀性气体或其他有害物质侵袭的地方。安装时要注意检修方便,有足够的空间放置有关线、端子排、短接板和其他必要设备。
  2、数字式量度继电器的频率跟踪由L1 实现,因此为准确测量各种电参量,请保证L1 上有信号输入。
  3、电压型继电器的输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或400V)的120%,否则应考虑使用PT;在电压输入端须安装2A 保险丝。
  4、电流型继电器的满载电流设定IE 应为负载正常额定工作电流值,若此设定值低于负载的正常额定工作电流值,则可能会导致负载无法正常运行;高于负载的正常额定工作电流值,则负载出现故障时本继电器可能无法正常进行保护。
  5、继电器的返回系数为欠1.05、过0.95。
  6、脱扣继电器一旦发生脱扣动作,在故障排除后,重新起动负载前,需对继电器进行复位,否则将无法起动负载。
  7、电流型继电器应用于电动机保护时,电机过载保护后(故障显示为Heat),由于热累积,需冷却后方可复位。
  8、继电器在出厂时的各种设置参数采用默认设置(用户特别要求除外),用户在实际使用中务必根据实际需要将各种保护功能打开,并对各种参数进行合理设定(额定值设定尤为重要)。
  9、电流型继电器由于采用二次电流输入,应此在实际使用时,要注意CT 变比的设置,及额定电流的设定(额定电流值为1 次侧值,显示为1 次侧值)。
  10、电流型继电器应用于电动机保护时要注意,本继电器内置电流互感器的过载为2 倍,即输入10A 饱和,若过载倍数较大,用户在选择与之配套的互感器时(xxA/5A),要留有裕量。例额定电流为100A 的电动机,在选择与本继电器相配套的互感器时,可选择200A/5A 的互感器。
  11、继电器提供异步半双工RS485 通讯接口,采用MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128 个网络电力仪表,但实际使用时建议不超过32 个点,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Addr)。通讯连接建议使用屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
返回列表