首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

低压配电断路器保护级间配合口诀

低压配电断路器保护级间配合口诀

配电系统上下级保护电器的动作应具有选择性。
口诀
1.差别较大,同设瞬,上大。
2.差别较小,上延时。
3.上下选,上下长短1.3。
4.上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4。
5.上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2。
6.上非下选,不合适。
7.下大上瞬,下限流,有选择。
解释:
1.当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护
2.当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合
3.当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。
4.上下级保护断路器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间的断路器的脱扣器整定电流的级差值,一般按下述原则确定。
1)上一级保护电器的长延时脱扣器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的2倍。
2)上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
3)末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。
信息来源www.315mro.com传奇电器
  导电滑环[url]http://www.slipring.cn/daodianhuahuan.php
[/url] 属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、汇流环、电刷、电气旋转接头等,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。导电滑环是在传统碳刷基础上的改进,导电滑环的工作原理跟碳刷类似,但结构及性能上比传统的碳刷要好很多。比如在工作寿命、防护等级、传输信号性能方面导电滑环都优于传统的碳刷。导电滑环由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈"II"型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。  帽式滑环[url]http://www.slipring.cn/products_cn_LPC.php[/url] 应用于旋转工作台电缆卷筒试验设备罐装机械天线雷达焊接设备旋转传感器工艺控制设备小型风力发电展览/显示设备仪器仪表机器人医疗设备CCTV化工设备其他