就如我们在设计P800isp的电源电路时,重点关注了电压幅值、纹波、负载调整率等硬性指标,而上电瞬间的情况被我们忽视了。当我们用P800isp对客户提供的目标板上的芯片进行编程调试时,发现一个奇怪的现象:
当编程器上电稳定后再接上目标板时,就可以对目标芯片进行擦除、编程、校验;
当接上目标板后再给编程器上电时,对目标芯片的任何操作都会失败;
当接上目标板后再给编程器上电后,这个目标板后面不管是先上电再接线还是先接线再上电,都会编程失败。
同事以身试险,用手去触摸编程失败的芯片,被烫得手指都起了泡。用万用表测量发现编程失败的芯片电源脚和地已经短路了。测量编程电源的电压正常。因此我们根据经验推测很有可能是编程器上电时编程电源有异常高压输出将目标芯片击穿。用示波器捕获编程器上电瞬间编程电源Vout的波形证实了我们的猜想。
如图1所示,编程器上电瞬间,编程电源Vout有高达20.4V、持续时间长达150ms的脉冲输出到目标芯片。供电电源才3.3V的目标芯片显然无法承受这样的高压脉冲。