m7 美的柜式空调可制热,但制冷时频繁停机 案例分析61

- UID
- 857476
|
m7 美的柜式空调可制热,但制冷时频繁停机 案例分析61
美的柜式空调可制热,但制冷时频繁停机
故障现象;接通电源开机后,可正常制热,但制冷时频繁停机,温度降不下来。
故障分析;开机后制热正常,说明空调器的机械及电路系统基本正常,应重点检查制冷系统的温度检测电路,因为温度检测电路工作不良,即使制冷系统工作正常,但感温不正常,温度也不能降下来。
故障检修;
(1)开机观察,发现压缩机长期处于一种停机状态,调节温度按钮后,只工作一会儿就停机。
(2)检查压缩机电源的接插件jp21正常,继电器也无打火现象,说明电源控制电路正常。
(3)检测感温电路。用手握感温管,压缩机启动缓慢,检查温度检测电路中的r95、c66、c65、r96及rt3温度传感器,北京美的空调售后电话,结果发现电容c66击穿短路。
(4)用一只新的0.2μf电容器换下损坏的c66电容器后,故障排除。
提示;
该机温度检测电路由rt3、r95等组成。电路中的rt3、r95和r96组成的分压电路对+5v电压进行分压,并将分压后的信号送到微处理器ic14的17脚和18脚,经内部处理后从31脚输出控制信号,控制压缩机的工作状态。当c66击穿短路以后,就会使感温上限升高,从而导致了上述故障。
北京美的空调售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3760772案例资料分享。 |
|
|
|
|
|