首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

42 接通电源

42 接通电源

伊莱克斯一拖二空调,开a机不制冷,开b机正常。   
资料来源;北京伊莱克斯空调维修中心http://blog.163.com/electrolux_kt999/
故障现象:打开室内a机,压缩机不能正常运转,不制冷,但开b机制冷正常。
分析与检修:接通电源,开a机,测其电流达19.5a,过载保护器启动,使压缩机停机,过几分钟压缩机又再次启动,运转不到1分钟又再次停机,故障重复出现。初步判断 为a机控制电路故障或制冷剂堵塞。根据该空调器的电路控制原理和制冷剂流程分析, 流往每一分机的制冷剂都由与之相对应的电磁阀控制,故怀疑电磁阀不良,但测其电磁阀 线圈阻值正常。再检查相关元件,发现继电器rl301开路,北京伊莱克斯空调维修,由于rl301动触点未吸合,使电磁阀y01处于关阀状态,开机时制冷剂不能流向a机蒸发器,使压缩机吸气压力降低, 高压侧压力增大,压缩机负荷增大,电流上升而保护停机。
处理措施:更换rl301后,故障排除。
根据该空调器的电路控制原理和制冷剂流程分析, 流往每一分机的制冷剂都由与之相对应的电磁阀控制,故怀疑电磁阀不良,但测其电磁阀 线圈阻值正常。
工业品[url][/url]
谢谢楼主的分享
http://www.hewutang.com/      
http://www.mingdiaowu.com/   
http://www.yuyihui.com/      
http://www.baolongyuan.com/   
http://www.yuedongsheng.com/
返回列表