感应耐压试验中的安全措施
1,试验前,所有绝缘试验项目(如绝缘电阻,油的电气强度,损耗率等)必须作完并且合格。确认绕组内无气泡(一般110kv级变压器注油后需停放36小时以上,220kv级的需真空注油或经加热使油温达到50度以上)并将贮藏在各个套管及升高座中的空气全部放出,套管表面擦拭干净以后方可进行。
2,电压测量。分级绝缘的产品在进行感应耐压试验时,试品的等值电路见图7-20。由于对地电容及匝间电容的电流流过绕组,使电压比为一种特殊的曲线关系,因此不能按设计的电压比来计算,必须采用球隙或电容分压器接于被试线端进行电压测量。对于球隙的阻尼水电阻,由于试验电源频率的变化应当比测量工频电压的电阻值适当减少些。
3,电源线必须具有良好绝缘,或者加垫绝缘,必要时空试几分钟,不请允许在试验中产生线路放电或其他情况,需要接地的地方要良好接地(如被试品油箱等)。高压引线要有一定的截面,不能太细,因为试验频率高,电晕比较严重。
4,发电机到中间变压器的电源系统中设有电动油断路器,并有过电压保护(避雷器)及过流继电器(由多级电流互感器组成),选择过电流保护应该大于试验的实际电流1.5-2.0倍左右,以避免在试验中途误动作使油开关突然跳闸引起过电压,造成产品损坏事故。
5,电源侧或被试品低压侧选择适当的电压互感器和电流互感器。操作桌内应接有电流表,做为监视试验情况的依据,并设有转换开关,切换三相电压,以监视三相电压情况,另接一电压表供测量读数之用。而其他精密仪表不应设入测量。
6,升压的操作人员,对于设备投入情况、试验方案和试验线路等情况了解清楚后方能进行操作。操作应按有关试验规定进行。
7,在必要情况下,应准备各种消防设备,如灭火器,砂箱等。
8,指派专人监视正在试验的试品,倾听变压器内部有无放电或击穿声音。试验场地周围必须有明显标志,防止因误入试验场地,造成人身事故。
9,试验过程的异常现象处理。在试验电压下,如果发现油箱内有个别的局部放电,并未引起电压表、电流表明显的摆动及保护球障间放电等现象,并且在复试中消除,则应作为试验合格。
如果再一次试验中仍有放电声,应采取措施(例如加热、停放、滤油再进行干燥等)后进行复试,如果在复试中仍有放电现象,则必须检查器身,在消除放电原因后,方可再行方式。
更多试验变压器资料见www.hb1000kv.com |